回复:关于西门子PLC

已锁定

执着siemens

  • 帖子

    366
  • 精华

    2
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-12 23:34:37

1楼

以西门子S7-300/400 PLC为例,“暖抄启动”和“2113冷启动”启动类型之间互5261有区别:
  ● 在暖启动中,4102从程序开1653始处以系统数据和用户地址区的初始设置开始进行程序处理(非保持性定时器、计数器和位存储器复位)。保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至可以没有后备电池)。OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。S7-300只有暖启动,对于 S7-300而已,重新上电以及将模式开关从STOP拨到RUN都是暖启动。
  ● 在冷启动中,执行OB1 中的第一个命令时,读取过程映像输入表,并处理STEP7 用户程序(也适用于暖启动)。删除工作存储器中由SFC 创建的数据块;剩余的数据块具有来自装入存储器的预置值。 复位过程映像和所有定时器、计数器和位存储器,不管它们是否具有保持性分配。OB102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。

https://zhidao.baidu.com/question/495038294.html   