使用定时中断,转速快的话建议用高速计数器。
例如定时中断每100ms读取计数值,用每次的计数值减去上一个100ms 的计数值就得出100ms有几个计数,乘以10就是每秒的计数。一圈四个感应器就是一圈四个计数,用你每秒的计数除以4那不就等于你每秒的转速了嘛。