回复:G120 抱闸 参数 设置

已锁定

hsjbest

  • 帖子

    761
  • 精华

    8
  • 被关注

    80

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-13 10:07:16

3楼

你的意思是,当抱闸故障或者风机故障时,让变频器停机吗?

那你需要将抱闸故障、风机故障和启动端子通过自由功能块的“与或非”做一下逻辑处理,送给启动参数P840.。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。