恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-13 15:33:22
44楼
很好的帖子,详细介绍了很多1500冗余的知识,只是里面有个疑惑,崔工的帖子里暂时还没有涉及。我在这里出个题目,希望崔工可以帮忙解答,制作出网络拓扑图,看看里面有没有什么需要注意的门门道道。@啤酒鱼
客户需求:PLC主站5台,分别是PLC1-PLC5,主站均采用1513R冗余PLC。上位机选用两套WINCC。PLC所有主站柜内均带2-3组I/O模块。现场ABC三处设有远程I/O模块,其中A处有PLC1,PLC3,PLC4的远程I/O模块,B处有PLC2,PLC3,PLC5的远程I/O模块,C处有PLC1-PLC5的远程I/O模块。
主站PLC1-5和中控两套WINCC采用光纤环网冗余,远程I/O均需通过光纤与主PLC连接。
根据以上需求请崔工采用西门子交换机配置网络,制作出网络拓扑图,看看用什么型号的交换机能够最经济实惠且稳定的实现上述客户需求,并详细解答此配置的注意要点。谢谢!
我想了一下,网络的架构一定是这样的。首先必须是环网,限制了多样性。如果是环网就只能是一个MRP域,CPU是主,那就会有多个主,这里可能会有问题,H系统中介绍是可以的,但是不能在一个项目中,可能就是避免MRP域相同的问题。与H系统不同的还有同步报文,一对S7-1500R CPU发送H-syn的报文进行同步,我在只有一套CPU的情况下,变化不同的项目,检测H-SYN报文都一样,如果多个CPU这样就不知道谁和谁进行同步了,即使可能只有在线时两两CPU的报文会有区别,这里是假设,如果坏了一个CPU,更换新CPU,这个新CPU发送配对报文后,会不会网络上所有的CPU都会给这个新CPU发送报文?所以最好使用1515R,各个网络分开。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主