回复:G120 抱闸 参数 设置

已锁定

梧桐云

  • 帖子

    134
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-01-14 08:25:52

4楼

展开查看
以下是引用hsjbest在2021-01-13 10:07:16的发言 >

你的意思是,当抱闸故障或者风机故障时,让变频器停机吗?

那你需要将抱闸故障、风机故障和启动端子通过自由功能块的“与或非”做一下逻辑处理,送给启动参数P840.。

提升机构,意思是发出打开抱闸命令后,延时后,抱闸故障或者风机故障时,让变频器停机,报故障。

评论