故障信息保存在故障缓冲器,是可以通过参数r948、r949或者starter软件查看的
F31118编码器故障默认的反应是OFF2停车,可能你的系统属于大惯性,且带抱闸,紧急制动导致直流母线电压升高,报了F30002。变频器故障又导致断路器分闸。如果没有抱闸,那就另行分析了。