回复:PLICSIM ADVANCE 3.0 IP Address和subnet mark无法填写,请问是因为什么?

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-14 10:10:08

1楼

因为您之前已经创建过了一个名为SAPCII01C1的实例,在创建时IP、掩码都已经填写过了。之后,这个实例就会存在您的计算机内,在panel里面的文件夹图标Virtual Simatic Memory Card中时可以查询到该实例的。故而, 您之后再使用PLCSIM adv,如果键入的实例名称是之前已定义的,那么软件就会自动从实例文件夹中调用,而无需您再次填写相同的内容。

依您现在的截图,该实例业已启动,CPU于停止状态。