【安装调试】 我的PC station组态过程
我公司2015年一个项目采用4台独立WINCC 主机通过网卡CP1623与S7-415H PLC通讯,因为要同冗余PLC通讯,必须要分别建立PC STATION及各自S7-CONNECTION 与PLC通讯。
首先关闭Windows的防火墙,检查是否有反病毒软件等,也全都关闭,确保已经是管理员登陆;然后当然是安装STEP7 V5.5SP2软件包,毕竟硬件组态,PLC程序编辑都需要,安装提示自动一一下一步,等需导入授权时时跳过,最后统一授权,然后就是重启电脑;由于WINCC7.3以后SQL数据库都集成到软件包,直接放入安装光盘,自动运行安装,首先会弹出信息检查,检查windows功能是否具备继续安装,继续下一步,由于要组态较多功能,选择自定义安装,选安装软件时,选择完整版,为后续PC组态同时选择SIMATIC NET V2012软件包,依次点击下一步,然后就是自动安装,确认注册表修改项,自动安装结束,最后统一导入授权,到此软件安装完成,简单测试各软件打开、运行正常后可以开始后续工作了。
下面开始PC STATION组态过程,先运行STEP7 V5.5SP2软件,打开供应商提供的STEP7 项目文件,先简单查看了项目硬件组态,IP地址等。在左边导航栏选中项目文件,鼠标右键弹出下拉菜单,选插入PC-STATION,并将名字改为需要下载去的电脑名字。双击PC-STATION名,进入PC STATION的HW硬件组态页面,在硬件插槽里点击INDEX 1栏,点击插入,选择下拉列表SIMATIC PC STATION,点开下面选择APPLICTIAON ,并选择一个较新版本,双击后自动添加到插槽中,这里就是模拟一个应用程序。在硬件插槽里点击INDEX 2栏,点击插入,选择下拉列表通讯卡,我们这里使用的CP1623网卡,如果是普通电脑网卡,请选择IE Genal,然后自动弹出网卡的IP地址等参数设置,并加入到已建的网络,保存编译。然后点卡PC/PG设置,将S7-ONLINE选择本电脑的网卡,确保已与组态PC的网络连接正常,并在同网段。再进入到PC STATION的硬组态页面,点击下载,在弹出的下载选择页中,选择下载到125(PC站),如果该电脑已经按上述软件安装完成,此时硬件配置应该会下载到该电脑上。
在刚才的项目文件中,点击NETPRO,进入网络连接组态页面,选中刚才组态的PCstation的应用程序,右键插入S7-CONNECTION连接,输入连接参数(记住此时的连接名默认S7-CONNECTION X),冗余的PLC,这里一个连接可连接2各PLC IP ),然后保存编译下载。此时进入已下载电脑,点击该电脑的STATION CONFIGURATOR,可以看到已建立PCstation,并且运行连接。
最后进入WINCC项目,在通道连接里面选中该机的S7-CONNECTION X,就可以经SIMATIC NET 与PLC通讯了。