回复:变频器输出端可以加变压器再接电机吗?

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10100
  • 精华

    509
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-14 10:50:22

14楼

690V的整流/逆变最小电压,印象中是500V。


抛开成本,单纯从应用角度讲,楼主的方案是可行的。变频器二次侧加个变压器的应用在西门子收购的“完美无谐波”高压变频器中,就是这么应用的:一堆的小逆变器二次侧接变压器,然后串联升压。同时,这些变压器起到了输出电抗的作用。


所以,从这个角度讲,楼主的方案是可行的。只不过,变压器确实要定制,因为要考虑高频谐波的问题,也要考虑尖峰电压对变压器绝缘的影响问题。


但是,对电机只有好处没有坏处。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:哦?罗宾康的中压完美无谐波是这种结构吗?kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8208条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。