回复:请教一下,S150的柜机报F30002和F31118故障,应该如何分析

已锁定

李毫

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    336
  • 精华

    3
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-14 11:47:37

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-01-13 18:45:42的发言 >1楼

现在看病都有网上问诊。作为病人,如何向医生介绍自己的病情呢?


我们在网上交流探讨技术问题,特别是向别人征求意见和建议的时候,应该如何介绍自己的关切?我想这也是和看病问诊是一样的吧。如何能让对方引起关注?总不能让别人猜谜语的方式吧?


楼主提问,连自己的系统是什么运行状态,控制负载的对象是什么?也不介绍一下吗?


这种提问方式,即便是有人参与交流,也是盲人摸象。

版主您好,系统是450KW的ALM系统,变频器一直处于馈电状态,馈电功率约200KW左右,控制的负载对象是发动机,让发动机拖着西门子电机转,让电机发电。

目前电机转速基本恒定,转矩波动不大。

在整流单元参数里可以看到r70直流母线的电压设定600V,现在是593-606V DC,上下波动7V;整流单元进线电压r72波动十分大,范围是是372-424V AC。然后今天不报F31118编码器故障了,但是报了2次F30002错误。不知调P3560和P3562是否有效?有没有调进线电压稳定度的参数

能不能不出差这么长时间啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。