故障信息保存在故障缓冲器,是可以通过参数r948、r949或者starter软件查看的
F31118编码器故障默认的反应是OFF2停车,可能你的系统属于大惯性,且带抱闸,紧急制动导致直流母线电压升高,报了F30002。变频器故障又导致断路器分闸。如果没有抱闸,那就另行分析了。
您好,系统是450KW的ALM系统,变频器一直处于馈电状态,馈电功率约200KW左右,控制的负载对象是发动机,让发动机拖着西门子电机转,让电机发电。目前电机转速基本恒定,转矩波动不大。
今天上午不报F31118编码器故障了,但是报了2次F30002错误。
我在整流单元参数里看到r70直流母线的电压设定600V,现在是593-606V DC,上下波动7V;整流单元进线电压r72波动十分大,范围是是372-424V AC。然后不知调P3560和P3562是否有效?有没有调进线电压稳定度的参数