cpu属性中设置系统时钟后,编译、保存后下载硬件。

再调用系统时钟才可以生效。

可以,这个没有限制。

但是,调用时你考虑过plc刷新机制与循环定时中断的间隔时间之间的影响?

OB35是系统时间运行到设置值时,调用OB35循环定时中断组织块一个周期,如果这个周期中的系统时钟没有刷新,或者刚刚被刷新后的结果是2个概念性问题。