版主您好,系统是450KW的ALM系统,变频器一直处于馈电状态,馈电功率约200KW左右,控制的负载对象是发动机,让发动机拖着西门子电机转,让电机发电。
目前电机转速基本恒定,转矩波动不大。
在整流单元参数里可以看到r70直流母线的电压设定600V,现在是593-606V DC,上下波动7V;整流单元进线电压r72波动十分大,范围是是372-424V AC。然后今天不报F31118编码器故障了,但是报了2次F30002错误。不知调P3560和P3562是否有效?有没有调进线电压稳定度的参数
OK,这就对了,把问题系统介绍清楚,就好交流了。
第一,ALM系统,如果出现F30002,问题就比较讨厌了。首先要判断F30002的故障是从那个单元里来的?
检查方法,分别对ALM和逆变器模块的两个单元参数r947故障存储器查看,谁的参数里历史记录有这个故障号,然后就查这个单元的r949对应的存储单元里的故障值。
第二,根据上述结果,查参数表手册里的故障描述。注意,这个故障,ALM的注释和电机模块的注释内容是不一样的,要针对性阅读,不要张冠李戴搞错。
第三,根据你介绍的情况,ALM选小的可能性不大,因为实际用的功率比装置功率小了一半,不是吸收能力的问题?不过,也不要盲目下结论,关键是看,发动机此时工况下,ALM的回馈电流是多少?有没有用满了?确认这个,再排除装置容量不够的可能性。
而如果不是装置小了,那问题很可能出在发动机控制的不稳定性(加速度太高)?或者是装置内部的电压检测模块模块出问题了?
如果看到该故障的故障值,估计可锁定问题了。S120做发动机台架性能试验的测功机系统,非常好。大拇指赞!