回复:请教一下,S150的柜机报F30002故障,整流单元进线电压r72波动很大,应该如何分析

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-14 15:14:43

6楼

另外,根据你所介绍的状态,还有一个故障F31118,它与F30002有关系吗?


我认为,F30002激活,与编码器的F31118激活,都有可能与发动机转速突变有关。你的发动机有突然变速的现象吗?发动机失控,转速突然的上升或者下降,也会激活F31118或者F30002吧? 