我现在就是有一些不明白的就是这个整流单元的控制字从PLC过去需要那些相关的位
状态字的反馈解析出来需要那些。
按照您的说法, 控制字中用黑粗体表示的需要, 但是我看下面两张图有一点不一样,更加迷惑了。
这个是上面的图。
我这边用的整流单元的型号是非调节型的整流单元SLM。 我看SLM的内部控制字的功能图的时候,
发现与上面的图不一样。 这个因该怎么理解, 而且SLM的图上没有故障复位的这个功能。
不是和你说了么?
先看你的模块那列。SLM的S;
两张图对应的一摸一样!
至于你说的没有故障确认位的问题,这是预定义的。
如果真需要,可以自己BiCo。参数已经告诉你了,P2103
默认它是连接面板确认按钮的。
说实话,哪个都可以自己改。只不过,最好不要改,或者少改。
改了,别人看不明白。
你是多传的,不要看单传的。
多传的,可以在CU320里面做顺序控制。