恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-14 18:16:44
2楼
等离子电源接地不能马虎的。具体你找一下等离子相关原理方面的书看下,这个就和焊接接地一样,最好都和设备的全部分开。不然,通讯故障或者其他的异常,能让你头疼死。
感觉是里面的高压放电板产生的噪声干扰了同电源下的通讯装置,可是plc和装置的电源都是经过隔离变压器的,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主