恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-14 19:47:02
15楼
690V的整流/逆变最小电压,印象中是500V。
抛开成本,单纯从应用角度讲,楼主的方案是可行的。变频器二次侧加个变压器的应用在西门子收购的“完美无谐波”高压变频器中,就是这么应用的:一堆的小逆变器二次侧接变压器,然后串联升压。同时,这些变压器起到了输出电抗的作用。
所以,从这个角度讲,楼主的方案是可行的。只不过,变压器确实要定制,因为要考虑高频谐波的问题,也要考虑尖峰电压对变压器绝缘的影响问题。
但是,对电机只有好处没有坏处。
不光是成本呢。
这得是多大的“家伙”呀。160kVA的东西。
如果要定制,干脆订制三相电动调压器吧,外观和电力变压器一样。价格差不多。
电动调压0V-指定电压(有最高电压限位)。
还用啥变频器。没有谐波、过压、等等问题。这才是完美无谐波呢。
70年代我就这么用于生产线调速。120kVA的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主