回复:变频器输出端可以加变压器再接电机吗?

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-14 21:24:17

16楼

展开查看
以下是引用yming在2021-01-14 19:47:02的发言 >15楼

不光是成本呢。

这得是多大的“家伙”呀。160kVA的东西。

如果要定制,干脆订制三相电动调压器吧,外观和电力变压器一样。价格差不多。

电动调压0V-指定电压(有最高电压限位)。

还用啥变频器。没有谐波、过压、等等问题。这才是完美无谐波呢。

70年代我就这么用于生产线调速。120kVA的。




以下是引用老兵在2021-01-14 10:50:22的发言 >14楼:690V的整流/逆变最...

引用14楼详细内容:

690V的整流/逆变最小电压,印象中是500V。


抛开成本,单纯从应用角度讲,楼主的方案是可行的。变频器二次侧加个变压器的应用在西门子收购的“完美无谐波”高压变频器中,就是这么应用的:一堆的小逆变器二次侧接变压器,然后串联升压。同时,这些变压器起到了输出电抗的作用。


所以,从这个角度讲,楼主的方案是可行的。只不过,变压器确实要定制,因为要考虑高频谐波的问题,也要考虑尖峰电压对变压器绝缘的影响问题。


但是,对电机只有好处没有坏处。

不能超工频,速度精度低,机械特性也不行啊

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心