恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-15 08:51:43
5楼
我最近些日子才开始接触西家传动,论坛也是最近才有时间进来学习的,有些论坛的规矩还不太懂,如兵版所说这应该是个求助帖,但是兵版仍然给了推荐!非常感谢兵版的鼓励和推荐,这给了我很大的信心!
这两条线都是上海北整的扩容设备,以前接触过他们的安萨尔多的轧机,光纤通讯非常稳定。
这次是西门子的70和80,明显感觉新安装的设备抗干扰能力弱于老设备,原因还无法定论(因为今年刚接触西家传动很多东西不熟悉),说来挺尴尬,这套新设备还烧过dp插头,烧过407电源模块,烧过现场的数字量模块和通讯模块,从这个角度来讲,这台设备的EMC处理的相当失败。
另外这台新设备用的测厚仪是x射线的,旧设备用的是放射源,x射线源也是有高压发生器的,并且测厚仪的地线是和轧机电气的地线是接在一起的。
在这吐槽一句上海北整的工程师团队虽然技术没得说,但是发生问题求助他们的时候真的很不耐烦。。。跟论坛里面诸位的不吝赐教相比,差距太大了。。。
说真的,面对这种干扰类型的问题,你就是打电话问西门子的技术人员他们也会头疼,因为这都和现场有关系。
首先你进线方式,、
再接着你的设备的各种电源接地分开,
最后走先线槽之类的必须就近接地且各种类型的线最好分开走线,如果没条件,中间加金属屏蔽隔离
请填写推广理由:
分享
只看
楼主