问题1:#screwStatus不会显示任何东西,您自己可以建立一个PLC数据类型,通过仿真实验即可;

问题2:131程序段,您的理解是正确的;

问题3:135程序段即调用拧丝电机的FB284,只是管脚隐藏了,没有在括号中显示,需要用到的引脚可以通过Static变量调用出来;

问题4:JMPN是RLO=0则跳转,JMP是RLO=1则跳转,程序中用的是JMPN;

问题5:M0.3就是触发#hwLimitOn闭合的变量,#hwLimitOn关联到垂直机械臂configepos中的X3位,代表是否激活硬限位;

问题6:jog1在V90参数P2585中设置,jog2在V90参数P2586中设置,如果设置速度是正值,则是正向运动;

问题7:模式7为按指定速度点动,点动模式下不需要控制execute,velocity也不需要控制,因为点动时速度是在伺服V90中设置的,如问题6所描述的那样;

问题8:和问题1的结果是一样的,不会有任何显示。