假设应用场景1:PLC脉冲计数
1)大家都知道程序的执行机制:输入集中采样——扫描执行程序——结果统一输出;
2)如果要计数的脉冲高电平时间小于程序的执行周期,脉冲计数时就可能或者说一定会漏掉部分脉冲。因此,脉冲的高电平时间要大于程序执行周期。另外,该脉冲的低电平时间还要大于程序的执行周期,否则两个脉冲之间的低电平可能也会漏掉。这样也会漏掉一些脉冲。
3)根据第二条的分析:只有高电平时间与低电平时间均大于程序周期时间的脉冲才可以正确计数。否则,只能使用“中断”指令的告诉计数器了。这个“脉冲”应该就可以称之为“高速脉冲”了吧。如果程序执行周期1mS,占空比0.25,则周期时间=4mS,频率=1S/4mS=1000mS/4mS=250Hz。这个应用场景下,约等于及大于250Hz的脉冲,就可以定义为“高速脉冲”。
假设应用场景2:PLC脉冲输出
1)继电器输出有延时。假设为10mS;
2)继电器有动作次数寿命限制;
3)因此,继电器输出适合应用在输出频率非常低的脉冲。个人理解:适用于输出频率只有0.几甚至0.0几Hz的“脉冲”。在这种应用场景下:约接近1Hz及以上频率的脉冲就可以称之为“高速脉冲”了吧。这时的“高速脉冲”输出就应该选用晶体管输出型的了。
应用场景3:开关电源
1)开关电源的工作频率一般至少为十几二十几KHz,一般是几十KHz,高的超过100KHZ甚至几百KHz;
2)在这种应用场景下:十几二十几KHz频率的脉冲也不能称之为 高速脉冲 吧。
综上所述:所谓的高速脉冲,只是相对而言。