回复:关于1200一个485模块采集RS485仪表20个,每个表2个数据,寄存器地址40001、40002怎么实现这个功能。

已锁定

小尹之路

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2018-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-15 15:38:08

8楼

可以将MODBUS_MSG里面的站地址用变量表示,然后modbus使能后,做个站地址循环,例如每秒增加1,当该变量超过一定数值时,将1传送到该变量。然后当该变量恒等于1或者2时,将读取的数据传送到对应的1号站或者2号站的显示地址里面。理论上应该可以的,就是不知道循环起来速度怎么样。