回复:仿真操作按钮监视表状态无反应,请帮忙看看是什么原因?

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-15 23:11:57

1楼

请您参考下置顶的帖子,可能是仿真块的时效造成的,您改下仿真CPU的系统时间试试。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1668041&b_id=150&s_id=137&num= 

但行好事 莫问前程
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

PLC编程精英训练营

共有1541条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。