以下是引用时钟在2021-01-08 08:53:42的发言 >8楼

常规的延时继电器,切换时同步的,没有空白的时间段。但是小功率电机的去磁时间比较短,接触器本身的动作延时就能够躲开了,而且不是每次都用冲击,也不容易发现。所以很多场合都用通电延时的继电器用在星三角。我写这个的意义在于,提醒大家增加这个延时会延长接触器寿命,减低故障风险。另外,现在越来越多的客户使用PLC编程实现星三角控制,编程时加上空白时间段。