恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-16 10:24:03
8楼
好,假设按你50mS周期采集的沿脉冲,如果模拟量波动大,50mS前后的数据一定也是有差距的,只不过看具体差距的大小而已,也不需要拘泥于此吧。
建议,你做一个程序(建一个表格),记录该通道的模拟量数据,假设100次的记录,你就能够看出该通道模拟量数据的变化过程了。
如果你对指针应用熟悉,那么自己比较指针移动方式记录数据,我好像在此论坛上也有类型的贴子。
如果你对指针不熟悉,没有关系。指令中的表格指令熟悉它,照样可以记录这些数据的。
这里用的也是表格指令,就是把这些数据压入我做的表格之中,原因则是工艺需求的,以后利用这些数据,作为我控制的依据。我纠结的也是这个表格中的数据时而能用,时而不能用。