S7-1200/1500/300/400都是不允许这么做的,IO访问出错
首先谢谢你的回答,原来有个smart的项目,和历史的dcs485通讯,smart的Q点硬件没有,DCS用05功能 码,把发送的开关命令写到Q点,我程序中直接用Q点 用作设备的启动或停止点,像M点一样使用,也没有问题。像上图那样,05功能码可以直接写Q点,按说DCS传送的控制命令 PLC接受到命令经过一定的逻辑再控制实际的输出点,DCS虽然可以直接控制实际输出点,但是,更多的情况 PLC接收上位机的命令,做完逻辑后,才控制输出点。不知道这样说我描述清楚没有。我的理解是,既然他们这样设计,通讯控制Q点不应该只能控制有硬件的Q点,要不通讯过了的Q点需要逻辑的就没有办法了!