回复:S7-1200做modbus从站地址对应关系及使用问题

已锁定

第七印记

  • 帖子

    197
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2009-07-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-16 10:34:24

4楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-01-05 22:17:05的发言 >3楼

S7-1200/1500/300/400都是不允许这么做的,IO访问出错

        首先谢谢你的回答,原来有个smart的项目,和历史的dcs485通讯,smart的Q点硬件没有,DCS用05功能 码,把发送的开关命令写到Q点,我程序中直接用Q点 用作设备的启动或停止点,像M点一样使用,也没有问题。像上图那样,05功能码可以直接写Q点,按说DCS传送的控制命令 PLC接受到命令经过一定的逻辑再控制实际的输出点,DCS虽然可以直接控制实际输出点,但是,更多的情况 PLC接收上位机的命令,做完逻辑后,才控制输出点。不知道这样说我描述清楚没有。我的理解是,既然他们这样设计,通讯控制Q点不应该只能控制有硬件的Q点,要不通讯过了的Q点需要逻辑的就没有办法了!

严谨探索,追求完美。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15228条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。