回复:信号采集碰到的疑难杂症

已锁定

夏历

  • 帖子

    736
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-01-16 10:49:48

11楼

展开查看
以下是引用yming在2021-01-16 10:25:45的发言 >9楼

我觉得你可以这样试试:

1、每个周期都采样,在主循环扫描周期中,将模拟量端口数值 Move 到一个M中。

2、按照你原来的采样周期,定时将M Move 到那个 B。

设备现在不在身边了。我现在有一点遗憾,就是我没有做一个实验,我应该用一个常数A传送给B,看看发生什么情况。这样可以界定到底是模拟量的问题,还是脉冲采集的问题

 第一 其实我是有的,因为我的模拟量在一个处理子程序中,标度变换,整数双整变换,也用MOVE多少次,数据都是正确的。第二,我的采样应该是硬点采样,就是说硬点边沿我采样一次,采样的信号宽度有50MS。两次采样的时间间隔不一定相等。