以下是引用夏历在2021-01-16 10:27:53的发言 >10楼

但是您毕竟修改的是温度范围,心理比较容易接受,但是我却找不到可以修改的位置,心里很不踏实

以下是引用WWCWWC在2021-01-16 10:07:49的发言 >7楼:哦,对了。plc是对温...

引用7楼详细内容:

哦,对了。plc是对温度有敏感关系的,当气温超过plc的工作温度值,可能会有“意想不到的”结果。

今年,相对于往年气温低很多,好多年的设备我今年才需要修改一些温度设别程序,来启动设备,不然设备还真的无法启动起来了。

作为一个严谨的学科问题,我的工作也不仅仅只是简单的修改温度范围那么简单。

我也是通过旁敲侧击,针对于液压系统在低温模式下对设备可能造成的伤害,以及液压润滑油在低温状态下,可能对关键部位可能造成的损害程度的影响。展开对整个系统的摸排,及可能会出现的问题。

通过充分评估可能的伤害后,才修改温度范围的。修改程序非常简单,可能就是一个小数点的移动,但是,修改后可能对设备的伤害需要仔细、严谨 的评估。