回复:S7-1200做modbus从站地址对应关系及使用问题

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-16 20:51:35

5楼

展开查看
以下是引用第七印记在2021-01-16 10:34:24的发言 >4楼

        首先谢谢你的回答,原来有个smart的项目,和历史的dcs485通讯,smart的Q点硬件没有,DCS用05功能 码,把发送的开关命令写到Q点,我程序中直接用Q点 用作设备的启动或停止点,像M点一样使用,也没有问题。像上图那样,05功能码可以直接写Q点,按说DCS传送的控制命令 PLC接受到命令经过一定的逻辑再控制实际的输出点,DCS虽然可以直接控制实际输出点,但是,更多的情况 PLC接收上位机的命令,做完逻辑后,才控制输出点。不知道这样说我描述清楚没有。我的理解是,既然他们这样设计,通讯控制Q点不应该只能控制有硬件的Q点,要不通讯过了的Q点需要逻辑的就没有办法了!

以下是引用Zane在2021-01-05 22:17:05的发言 >3楼:S7-1200/1500/300/4...

引用3楼详细内容:

S7-1200/1500/300/400都是不允许这么做的,IO访问出错

S7-200系列是允许这么用的,但这不能想当然地推广到其他系列的产品呀,不一样也很正常不是吗?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download