这不是绕开西门子PLC的问题哦。
主要是你的10毫秒要求,绕不开Profinet IO 的问题。
工业以太网不能定时刷新IO,它是存在几毫秒到几十毫秒到抖动。网络负载高能达到数百毫秒。
S120的CU端口有标识,150端口是PN的,127端口是以太网的。你想接哪里?
PN端口内部是有 Profinet芯片的。
127端口能做定位么?客户一看,能接受么?
更何况100以上的报文是西门子专用报文,第三方只能用标准报文(报文1、报文20等等)
你想如何做?