回复:是什么原因导致RS485中继器损坏的?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21216
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-17 17:20:18

13楼

展开查看
以下是引用依然在2020-12-22 14:24:44的发言 >2楼

多谢。

设备的使用是在陆地钻机设备上。由于井场搬家,接地是否达标是1个因素;另外,我甚至怀疑是不是有时候在没断电的时候进行通讯电缆插拔了。

但是,现场具体如何操作的,没法得到一手的详细信息。而且,就算带电插拔,也不一定就会损坏。有点搞不清了。

以下是引用WWCWWC在2020-12-20 15:12:59的发言 >1楼:先点赞,后评论。  ...

引用1楼详细内容:

先点赞,后评论。

  楼主的故障还是比较典型的,中继器故障确实相对比较难找,因为,它没有硬件组态也就没有故障错误信息显示,只能是排除其它模块可能的问题后,通过替换方式排查。

  用过几个中继器,目前还没有遇到楼主描述的故障情况。

我认为中继器故障先得从dp通讯的接地、等电位连接这些基础方面入手排查。

图片上连接地都没有!