首先要看电机!!!
如果是那些小容量电机(好像是4kW以下的)它们通常是星接的 380V电机。打开接线盒;把短路片改成三条竖的连接(角接),这样就成为 三相220V的电机了。
使用380V进线的变频器,先按电机铭牌上 380V的参数输入到调试软件(STARTER或者StartDrive )的电机参数,然后勾选角接,那些参数自动变成角接的 220V对应参数了。
你可以看到,额定电流变成1.73倍的铭牌值。这就对了。(这说明使用同转矩输出的220电机所需电流要1.73倍的!变频器电流输出容量要足够!)
如果是大容量的电机,它的星接是为了降压启动,工作是角接的。
通常都是使用星接的380V异步电机改成角接220V。主要是考虑其绝缘强度。如果就是220V的电机,要确认其绝缘强度没问题!