恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-18 09:16:27
55楼
按照问题点进行一下讨论
1. 没有测试过,可能会出现这种问题。
2 . 这点有问题,XC-200、XP-200 和 XF-200BA 系列的交换机支持系统冗余 S2、介质冗余和 H-Sync 转发,其他交换机不支持H-syn报文转发,CPU会认为网络是断开的,即环网断开。另外多套1513R不能联网,参考问题点1,因为每一个CPU只有一个接口,一个接口有两个端口,如果多套1513R连接必须是一个大环网,这样H-SYN报文就可能冲突,所以无论使用什么样的交换机都不能连接,如果H-SYN报文冲突的情况下。站点出入比较大。
3. PN网络上是不能使用普通交换机的,因为会隔离H-Syn的报文,我不知道你哪里这么可以的,可以看看CPU的状态。
4.ABC三个地方,使用CPU连接各自的IO站点,不需要交换机,除非在ABC远程需要连接HMI设备。只是需要更多的网线。另外一点X2不支持MRP,如果需要环网,这里需要交换机了。
5. 可能理解有偏差了。不是使用西门子交换机隔离,而是连接不支持H-SYN报文的设备。例如第三方的HMI设备。
6. 可以写应用文档加入西门子技术派,成为成员,获得免费的现场技术支持与服务,就在网页的右上角有介绍。以后这样免费的现场技术交流就不多了。
7. 这一点没有测试过,手册也没有介绍过,感觉会有问题,1500H就没有问题,但是必须在不同的项目中进行组态。主要考虑的是MRP报文的问题。1500R本来就是适合价格便宜,控制功能简单的应用,我觉得还不如买一套1517H呢,也没有这么多的问题,使用多用户功能,可以进行团队编程和调试。
关于你第2点的讨论:其他交换机不支持H-syn报文转发,CPU会认为网络是断开的,即环网断开。在普通交换机测试中,CPU冗余通讯是成功的,冗余切换“停机/断电”测试也是成功的。如果其他交换机不支持H-syn报文转发,那么多套冗余PLC为何会互相产生干扰?难道不是因为H-syn报文相同导致干扰的?因此我认为普通交换机也是能够转发H-syn报文,但不能管理H-syn报文。对于多套1513R冗余,必须使用到西门子交换机,也就是交换机的1/2口选择“Media Redundancy”条目中的“Additional Forwarding Rules Supported”属性设为“true”,其他口再接西门子冗余交换机或第三方冗余交换机组成环网即可,这样多套1513R冗余交换机之间并不会产生互相干扰的问题。因此为何我分析是西门子交换机是能够将H-syn报文隔离的原因。
关于你第4点的讨论:我在假设需求中ABC3个地方距离远,是需要光纤交换机的,根据之前的分析这3个地方如果I/O必须需要X1口连接的话那么只能选择多组交换机进行隔离了。但这样的设计是否有点多余或者浪费呢?
建议崔工使用多套冗余PLC进行测试,如果只使用一套冗余PLC,根据目前的西门子技术资料是无法确定其中是否存在问题。多组冗余PLC如何连接I/O,如何互相组网通讯,远程I/O该如何连接,交换机在什么位置该如何选型设置,这是1500冗余配置最关键的地方,也是最容易出错的地方!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主