恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-18 12:55:11
7楼
PLC中,它是一个INT数据类型。数值范围是 -32768 到 32767,对应的范围是 -200% - 200%。
是个无量纲单位,对应的实际值是由 200x来标定。
实际应用中,除非真的需要看实际值,否则编程就用 百分比!这样的程序是通用的!
(不管驱动变频器是大还是小。)
你发的表格 第一行抬头是报文号,通常的是16位(字),但对于一些伺服、位移来说精度不够,所以用了32位。
yming版主,
按照你的意思就是, 如果选择了32bit的, 那么我在PLC发送的数值,相应的是不是就应该编程
PLC 侧 变频器侧
0.........4000_0000H 0......100%
C000_0000H........0 -100%.......0
是不是这样的呢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主