0xA000这种Modbus通讯地址是输出线圈,也就是位变量,你确定厂家的资料没错?用位变量来传输8个位的内容?

3xA000 、4xA000这些才是字存储的寄存器。


如果读取的是线圈,则读取地址是 40960(A000),如果读取的是输入寄存器则是340960,如果读取的是保持寄存器则是440960。还有国内很多厂家都不按标准Modbus地址编号的,所以实际的地址有可能是40959?40960?40961。这种乱七八糟的情况我在用第三方Modbus外设就都碰到过,不稀奇。


至于拆分寄存器的高低字节?可以直接取就可以了,不用特意转换。比如读取的内容放在VW100,那么VB100就是高字节、VB101就是低字节。如果VW100=16#1234,那么VB100=16#12、VB101=16#34。