以下是引用ZXC2011在2021-01-17 10:29:48的发言 >4楼

不是有人告诉你正确方案了吗?加第二个1200.,两个1200之间走智能io,组态就行不需要编程。

而且蛋疼的是你都有钱上et200mp和脉冲输出模块,你把伺服升级成pn,v90或者汇川迈信这些都行,能贵哪里去额

是的,我这个方案确实蛋疼,最后看到成本就放弃了,好奇问问。。。。总想试试其他方案,又担心把自己玩死