回复:1200通过分布式IO-ET200MP+TMPTO4能否实现超4轴

已锁定

aneeee

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-18 14:17:46

6楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2021-01-14 16:55:10的发言 >3楼

停机时切换还是不停机切换?停机时估计还凑合,不停机想都不要想了。

以下是引用aneeee在2021-01-12 08:30:45的发言 >2楼:谢谢,理解上应该和...

引用2楼详细内容:

谢谢,理解上应该和组从站安全模块一样,博图也不报警,但现场就会出现组态问题

我准备用一路脉冲控制多个伺服,通过继电器切换,想了几天觉得除了影响效率应该没问题,对吗?

以下是引用zhangli0在2021-01-11 20:52:37的发言 >1楼:分布式io数据传输没...

引用1楼详细内容:

分布式io数据传输没有那么快。

你可以用两个或者多个plc来做。

这个是攻丝的方案,顺利的话1路脉冲出去,如果顺利,就完成攻丝,回到起始点,如果不顺利,达到扭矩,清除偏差计数器,原地等待,其他几个完成的话,再通过继电器单独控制攻丝有困难的那个