故事作者:123学无止境

最近创作

看看TA的故事

S120变频器更换步骤

已锁定

123学无止境

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2018-12-20

普通 普通 如何晋级?

S120变频器更换步骤

979

0

2021-01-18 18:48:42

1、安全方面:

作业前,务必再次确认辅助整流分闸,断路器挂牌上锁;变频器上端电源为0V的情况下,方可作业。辅助整流合闸前,确认断路器以及空开合上的情况下,方可合闸。

2、工具和硬件准备:

电工常用工具一套(特别需要内梅花一套)

锁具以及牌子各两个。

3、整流装置和逆变装置断电:

整流装置首先分闸后,使用万用表检测电压从510DCV降到0DCV后,将对应的短路器进行上锁挂牌。逆变装置对应的进线电源和辅助电源对应断路器进行断电。

4、检测变频器电源:

用万用表分别测量变频器进线接线端子,进线都为0V后,方可拆卸变频器。

5、拆卸变频器:

1) 首先拍照接线方式;其次把变频器接线盖子打开,将进线电源线拆开;

2) Drive click通讯线拆除;

3) 控制线拆除;

4)用内梅花将变频器下端电机线固定螺丝旋开,再将变频器电机线拔下;

5)将变频器上下固定螺丝旋开,不用完全旋开,变频器往上抬出;

5、回装新的变频器:

1)将新的变频器装上,回装进线电源线,Drive click通讯线,控制线,电机线;

2)合闸熔管,合闸变频器控制电源(DC24V)空开

6、合闸辅助整流:

1)确认变频器回装无误后,让操作手合闸整流;

2)合闸成功后,合闸更换逆变器所属电源。

7、变频器试运行,确认是否动作正常。

8、值得注意的是:回装变频器前务必再次确认整流装置是分闸的情况,方可为变频器送电。


S120变频器更换步骤 已锁定