回复:两西门子SMART作PN通讯,一个做控制器,一个做智能设备,配置都没有问题,就是报警显示未连接,搜索设备也能正常找到,一直显示未连接,!

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1908
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-19 13:28:08

2楼

保证IP地址在同一个网段,另外在组态控制器的时候,需要填入IO智能设备的设备名称,必须要填写正确;还有就是IO智能设备组态的输入要对应控制器的输出,IO智能设备的输出要对应控制器的输入,不知道你组态的咋样。

努力学习西门子