已经找到解决办法,希望遇到的同道们看到。

原因:因为使用了面板技术,则在变量名称前始终会有服务器前缀或变量前缀,如果单独使用的话会无法读取改变量。

办法:可使用下列变量附加件取消前缀以读取变量

“@NOTP”取消变量前缀。

“@NOSP”取消服务器前缀。

“@NOP”取消变量前缀和服务器前缀。

“@CurrentUser”变量读取本地用户为例

 

'VBS311

Dim tag

tag = HMIRuntime.Tags("@NOTP::@CurrentUser").Read

HMIRuntime.Trace "CurrentUser: " & tag & vbNewLine

   