恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-20 12:40:41
6楼
呃,如果斩波器是独立配置的,可以自由选择的话,那么,刹车电阻可以视发电工况来定。
G120的制动斩波器和变频器是一体的,斩波器功率或额定电流以及瞬时最大电流,这些参数由斩波器IGBT决定,也即由变频器功率决定了。
你的理解有误。
你说的内置制动斩波器,是指小功率模块,它是七合一的。三对整流桥臂;三对IGBT+一个IGBT制动在一个模块。IGBT是开关元件,制动单元额定电流与同模块一致。
发热只涉及制动电阻。当制动电阻功率不满足时,就通过串并联达到所需功率;且保证等效阻值按照表上说明即可。
(参见那个表的下方说明)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主