根据CPU的诊断缓冲区的信息,是哪些站掉了,对这些站进行重点分析,变频器的出线电缆是否是带屏蔽的,是否可靠接地;DP接口的制作是否规范?站之间的距离是否过长?电磁干扰这块需要做就是通讯电缆与动力电缆隔开。