一、设备出厂时的状况
升降系统的电控部分设备,其中包括VFD变频柜、MCC柜、操作台、制动电阻箱、升降系统的计数/计米装置。设备出厂时已经进行了完整的出厂测试工作,包括HMI界面及PLC程序部分,所有程序及参数已经下载到显示屏及PLC程序卡中。

二、现场调试时的工作
1. 设备检查
设备外围接线的检查工作,包括变频柜与MCC柜的电缆连接,MCC柜与外围机械设备的电缆连接,MCC柜与制动电阻箱的电缆连接,VFD柜与制动电阻箱的电缆连接,VFD柜与升降装置编码器及操作台的控制及通讯电缆连接,操作控制台与设备现场操作箱之间的电缆连接。
调试前首先需要检查电控设备是否完好,其中包括PLC的程序卡、VFD柜内的CF卡、操作台上面的标识、屏及指示灯、MCC柜门上的指示灯及标识、柜子出厂时的接线是否完整(主要检查有由于运输松动及其它原因松动或掉落的线头)。

2.操作控制台的检查、通电。
3.MCC柜柜内的检查、通电。
4.MCC柜外接电机及加热器等的检查。
5.通电前的准备工作
a) VFD柜小母排X100电源的检查,1\2接AC600V ;3/4接AC220V;5接DC24V+;6接DC24V-(备注:DC24V-在变频柜内部接地)。
b) 调试前船厂需要提前对MCC柜、VFD柜加热除湿,除湿可使用150W红外线灯对着柜内加热24小时,灯不能离柜门太近,以免拷坏柜内器件或绝缘板。
c) 变频柜通电前需要对柜内电容器做激活处理,激活时可使用6只AC220V 150W/200W灯泡两两串接成三个回路,串接AC600V电源后,连接到VFD柜的出线端,激活需要通电6小时以上(此法是Siemens工程师提供的现场激活方法)。
d) 检查并拧紧MCC柜柜内接线螺栓。
e) 检查VFD柜的接线螺栓。

6. 变频器的调试
a) 设置CU320的通讯地址,左舷为3,艏部为6,右舷为9。
b) 设置CBM的起始制动电压,将制动柜控制装置上的S2开关向下拔到2位置,起始制动电压将改为DC1070V。
c) 钻井部分提供的变频器分6SL3720-1TG/TH32-6AA0两种版本,请将对应的文件夹直接拷贝到CF卡中,变频器在首次上电时会提示版本更新,选择并确认进行更新,更新完成后请从MCC柜断开DC24V电源并重新上电。
d) 对于不接地系统,拆除整流柜内的Y连接器。
e) 变频器正常后,请先使用控制面板起动整流,运行无异常后断开,再通过操作台起动整流,使用控制面板起动逆变,无异常时用面板加速到60Hz,监视r7050-r7052数值,应小于40A以下(越小越好),如果无异常,停止变频器,并将控制板交给远程PLC。
f) 现场电压提升问题,改动变频器参数人为提升电压电压可能会造成变频柜输出电压超过电机额定电压而损坏电机。电压提升的几个数据如下,请现场确认并更改一下:电动机额定电压P304=575V-580V;调制模式P1802=0(不提升时的默认值为4);调制深度P1803=101.5%(不提升时使用默认值就行,更改调制模式时这个值会自动更改,为0时请不要超过103.5%),更改并确认参数正常后,请将P971改为1,保存参数。
7. 其它工作
包括按F&G要求提升VFD柜输出电压,相互配合完成MCC柜保护功能的测试,接线测试,调整磁饱和电源的输出电压到AC220V等。

三、注意事项
1.设备调试工作在设备检查完好并且船厂将所有外围接线连接完成后正式开始。
2. 检查并测试电机绝缘时不允许合接触器,保持电机与VFD柜断开;禁止使用摇表测VFD柜绝缘;测试电阻箱绝缘时需要将制动柜主电缆在VFD柜断开,或者接线前测量。
3.升降系统缺少的CU320与BLM之间的Drive-CliQ电缆使用发货时提供的电缆及配件现场制做,或者借用钻井部分泥浆泵控制回路的柜间连接电缆。