回复:三线制热电阻

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    2113
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-21 00:24:26

10楼

展开查看
以下是引用乌龙茶在2021-01-20 09:24:49的发言 >8楼

首先要明白热电阻的测量原理,。plc就是检测电阻值来换算温度的。这里的电阻就包含传感器的电阻和电线的电阻。二线制就是不区分电线电阻和传感器电阻,反正测出来就这么大。三线制增加一根线,这样就可以算出来这根线的电阻,可以算出传感器的电阻。但三线制就认为三根线电阻一样的。四线制就是又增加了一根,这样就可以算出每根线的电阻。算出来的传感器阻止更准。


那楼主接的,到底是按三线制还是四线制呢?

我感觉应该算做四线制吧,不知对否?

努力学习西门子
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11076条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。