以下是引用zbhdm在2021-01-21 00:24:26的发言 >10楼

那楼主接的,到底是按三线制还是四线制呢?

我感觉应该算做四线制吧,不知对否?

以下是引用乌龙茶在2021-01-20 09:24:49的发言 >8楼:首先要明白热电阻的...

引用8楼详细内容:

首先要明白热电阻的测量原理,。plc就是检测电阻值来换算温度的。这里的电阻就包含传感器的电阻和电线的电阻。二线制就是不区分电线电阻和传感器电阻,反正测出来就这么大。三线制增加一根线,这样就可以算出来这根线的电阻,可以算出传感器的电阻。但三线制就认为三根线电阻一样的。四线制就是又增加了一根,这样就可以算出每根线的电阻。算出来的传感器阻止更准。


可以说是4线制,但也不完全是。可以组态成4线制。感觉这个没必要纠结,平常温度阻值相差1欧姆,阻值相差才0.3摄氏度左右。想想要多长的电缆才会有可见的阻值差别啊。