实际上,这两个函数应该完全对应。
INT -> REAL : REAL -> INT。就是将PZD状态的INT实际值转成实数,继而而用于实数计算,实数计算的结果转成INT成为某个设定值,发送。这是它原本的功能。
REAL -> REAL 不管放大还是缩小,精度都会丢失。
实在不建议用转换成实数显示。HMI尽量用百分比显示。真需要时,在HMI上转换成X100整数(设置小数位)
数据类型一定要注意!就像通讯中PZD转速是一个字,它实际表达的是-32768 - 32767=-200% - 200%。有人用WORD,正常看不出看,一旦反转(负的转速,频率。),问题就出来了。
这在通讯中也是一样会遇到的!LOGO!中,模拟量的值,如果传送的是INT,而处理它的功能块只接受传感器模拟量值(0-10V没有负值)也会出问题的。
包括,南方天冷气温降到零下时,问题就出来了。
《REAL -> REAL 不管放大还是缩小,精度都会丢失》至理名言。可以想办法让各种类型反馈计算函数的各个输入输出引脚是有符号双整数或长整数。