 楼主,你怎么连是采用RS485还是TCP通讯都不说一声,对这两种通讯方式的距离评估那是大不相同的。

如果是RS485,在通讯速率不大于19.2K的情况下,只要注意良好的接地和良好的等电位以及安装终端电阻,120米距离是不需要中继器。

如果是TCP,120米距离一般是要加中继器或者交换机、路由器。放在大约中间位置。