恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-21 21:26:55
11楼
问题描述的不是特别清晰。
是这20个站点一起掉还是?
掉站有没有什么规律性?例如某个大功率变频器动作时出现掉站?
这些站点与MASTER之间的距离是多少?
系统的波特率目前是多少?
主站与子站的网络拓扑是怎么样的?能否简单的画一个草图看看?
有没有测量过DP连接器终端电阻的阻值?
DP总线的布线是怎么样的?
接地网络怎么样?有没有每个电气柜的屏蔽进行接地?
这些年DP遇到的问题多如牛毛,但是还是被一一解决了,说到底还是设计安装时忽略了一些东西了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主