2019年7月份接到客户的调试任务,客户是做起重机设备的,之前采用的是ABB ACS880变频器,后续通过我们工程师和销售同事的力推,客户考虑用全套西门子S120产品的应用,刚刚开始客户对西门子S120的了解太少,没有很多的应用经验,前期的调试设计主要是我们这边协助,设计完成后设备的组装完了,进行调试,在测试过程中由于使用的第三方的电机设备,SMC20模块接收编码器老是报故障,一直没办法正确匹配参数,后面换了几个编码器才能够把数据采集过来,之前因为调的都是西门子全套设备加上电机,编码器都可以自动识别,这次客户起升机构选择使用永磁同步电机,没办法自动去识别参数,需要自己设定,导致编码器老是故障,经过处理后总算能够读到值,才算告一段落,设备也慢慢的手动运行编码器采集都能够正常使用,算是初步调试完成。