回复:模拟量读取值,怎么会这样?

已锁定

四枫院月泽

  • 帖子

    1582
  • 精华

    1
  • 被关注

    46

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-22 21:13:47

4楼

展开查看
以下是引用398374947在2021-01-22 20:50:51的发言 >3楼

你组态的4-20ma 那内部就对应0-27648啊,谁告诉你是5530-27648的?

不管你组态的是什么内部都是0-27648,

像你这种外部实际是4--20ma的,内部组态0-20ma所以需要减去5530.



以下是引用四枫院月泽在2021-01-22 20:23:27的发言 >2楼:4-20mA 读出来是303...

引用2楼详细内容:

4-20mA 读出来是3036  标准化的量程是5530~27648啊    出来的结果是负数   怎么会是0-27648呢?


而0-20mA      7756 才应该是0-27648吧   



以下是引用398374947在2021-01-22 20:07:15的发言 >1楼:4-20ma 读出数据30...

引用1楼详细内容:

4-20ma 读出数据3036/27648*100=10.98

0-20ma  读出数据(7756-5530)/(27648-5530)*100=10.06

这两个数值差不多,如果7756实际是7956那数值就基本一样了。

突然被你说明白了

已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!